Здравствуйте.
Такая ситуация: общественное здание( торговый центр) с подземной автостоянкой. Есть возможность ( из-за разности отметок земли) с одной стороны на всю длину под потолком стоянки сделать зазор для естественного поступления наружного воздуха. Автостоянка не отапливаемая. А вытяжку планирую делать механическую - на разбавление вредностей. Возможно ли такое решение? Допускают ли нормы? Как расчитать величину отверстия для притока?
Труфанов Игорь
12.9.2007, 8:47
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
СНиП 21-02-99
6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.
В неотапливаемых надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.
Автостоянка с одной стороны полностью открыта, а с других - сплошные стены.
Как обеспечить отсутствие «застойных зон» при прогреве (10 мин.- Зимой, 1,5 мин –Летом) и движении (20м) автомобилей на площадке стоянки для автомобилей в цокольном этаже. Заезд утром 7 автомобилей, выезд вечером 7 автомобилей.
ivan-l-ing
5.6.2008, 9:08
Вообще не врубаюсь зачем на улице вентиляция. С таким подходом можно каждую автобусную остановку вентилировать. ИМХО
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.